商場采用的防排煙系統,靠外墻的防煙樓梯間及其前室,消防電梯前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。采用自然排煙的開窗面積應符合下列規定:
1、防煙樓梯間的前室或消防電梯間的前室可開啟外窗面積不應小于2m合用前室可開啟外窗面積不應小于3m。
2、靠外墻的防煙樓梯間每5層內開啟外窗面積之和不應小于2m。
3、長度不超過60m的內走道,可開啟的外窗面積不應小于走道面積的2%。
4、需要排煙的房間,可開啟外窗面積不應小于該房間面積的2%。
5、凈空高度小于12m的中庭,可開啟的天窗或高側窗的面積不應小于該中庭地面積的5%。
6、不靠外墻的防煙樓梯間前室或消防電梯前室的進風口開口有效面積應≥1m進風道斷面≥2m排煙口開口有效面積應≥4m排煙豎井斷面≥6m。
7、不靠外墻的合用前室的進風口開口有效面積應≥1.5m進風道斷面≥3m排煙口開口有效面積應≥6m排煙豎井斷面≥9m。